운전전 확인 |
청 소 |
COLD WATER BASIN 내의 이물질을 청소한다. |
WATER SUMP BOX 및 SCREEN의 이물질을 청소한다. |
HOT WATER BASIN 및 NOZZLE의 이물질을 청소한다. |
FILLER 및 ELIMINATOR의 부스러기 및 이물질을 청소한다. |
기타 부위의 이물질을 제거 청소한다. (먼지 및 이끼 등) |
점 검 |
금수 펌프, FAN NOTOR의 상태는? |
각 부위 BOLT의 체결이 정확한지? (특히 FAN 연결부분) |
구동 PULLEY 및 축간의 ALIGNMENT가 정확한지? |
각 구동부위의 윤활유는 정상적인 냉방 운전 전에 교환한다. |
보충수 공급기능은 이상없는 지 확인한다. |
FAN BLADE 각도 및 간격은 정확한지 확인한다. |
급 수 |
운전수위까지 수조와 SYSTEM에 급수를 한다. |
순환수 펌프를 먼저 가동하고 서서히 양을 증가시켜 맥동현상 및 배관내의 공기를 배출한다. |
순환수향이 설계치와 일치하는지 확인한다. |
FAN 구동 |
먼저 손으로 FAN을 여러 번 돌려 이상이 없을시 스위치를 몇차례 나누어 회전시킨다. |
각 BEARING의 온도가 정상 온도에 도달되었을 때 전압 및 전류를 측정하여
정격전류와 비교하여 이상이 있을시 즉각 동작을 멈추고 보완조치를 한다. |
최초 구동 및 BELT를 교환하였을 때 7일 정도 운전 후 BELT의 장력을 재조정하여
주어야 한다. |
운전중 |
|
주간점검 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
연간점검 |
필요 · 파손 |
전동기 (MOTOR) |
● |
|
● |
|
|
◎ |
감속기 (SPEED REDUCER) |
● |
|
● |
|
|
◎ |
송풍기 (FAN) |
● |
|
● |
|
|
◎ |
베어링 (BEARING &OIL) |
● |
|
● |
|
|
◎ |
충진물 외 (FILLER & ELIMINATOR) |
● |
|
|
|
● |
◎ |
수조 (WATER VASIN) |
● |
|
|
● |
|
◎ |
HARD WARE |
● |
|
|
● |
|
◎ |
배관 · 노즐 (PIPING & NOZZLE) |
● |
● |
|
● |
|
◎ |
밸트 (BELT) |
● |
|
|
|
|
◎ |
비고 (REMARK) |
● : 점검 ◎ : 교체 ※사용환경 및 방법에 따라 변경될 수 있음 |
동절기 |
연속운전 |
0℃이하 대기조건에서의 냉각탑 운전은 FAN IN-LET쪽에 얼음이 쉽게 형성된다.
대 책 :
FAN을 정지시키고 온수량을 증가시켜 열량발산부위를 확대시킨다.
당사의 선택제품인 전기발열기를 설치한다. |
간헐운전 |
배관 및 기타 부품의 동파대책을 수립 후 운전한다. |
정지기간중 관 리 |
전동기 (MOTOR) |
OIL 및 BEARING 등을 점검하고, 외부의 비 · 눈 등으로 인한 손상이 되지 않도록 조치한다. |
감속기 (SPEED REDUCER) |
내부 응축수를 제거하고 각 구동 부위에 OIL을 묻혀둔다. 방우 · 방설 대책을 세워 조치한다. |
배관 (PIPING) |
배관내의 모든 물을 배출시킨다. |
충진물 외 (FILLER & ELIMINATOR) |
외부 충격으로 파손되지 않도록 조치하고, 가급적 직사광선에 노출시키지 않도록 한다. |
기 타 |
금속부분은 필요하면 새로 도장을 실시하며 주요 부품은 특별히 주의하여 관리한다. |