기술자료실
비산방지
냉각탑특성
보충수의 산정
충진물 비교표
냉각탑 운전시 주의사항
냉각탑 운전시 점검사항
냉각탑 고장원인 및 대책
 
   
 
 
 
운전전
확인
청 소 COLD WATER BASIN 내의 이물질을 청소한다.
WATER SUMP BOX 및 SCREEN의 이물질을 청소한다.
HOT WATER BASIN 및 NOZZLE의 이물질을 청소한다.
FILLER 및 ELIMINATOR의 부스러기 및 이물질을 청소한다.
기타 부위의 이물질을 제거 청소한다. (먼지 및 이끼 등)
점 검 금수 펌프, FAN NOTOR의 상태는?
각 부위 BOLT의 체결이 정확한지? (특히 FAN 연결부분)
구동 PULLEY 및 축간의 ALIGNMENT가 정확한지?
각 구동부위의 윤활유는 정상적인 냉방 운전 전에 교환한다.
보충수 공급기능은 이상없는 지 확인한다.
FAN BLADE 각도 및 간격은 정확한지 확인한다.
급 수 운전수위까지 수조와 SYSTEM에 급수를 한다.
순환수 펌프를 먼저 가동하고 서서히 양을 증가시켜 맥동현상 및 배관내의 공기를 배출한다.
순환수향이 설계치와 일치하는지 확인한다.
FAN 구동 먼저 손으로 FAN을 여러 번 돌려 이상이 없을시 스위치를 몇차례 나누어 회전시킨다.
각 BEARING의 온도가 정상 온도에 도달되었을 때 전압 및 전류를 측정하여
정격전류와 비교하여 이상이 있을시 즉각 동작을 멈추고 보완조치를 한다.
최초 구동 및 BELT를 교환하였을 때 7일 정도 운전 후 BELT의 장력을 재조정하여
주어야 한다.
운전중   주간점검 1개월 3개월 6개월 연간점검 필요 · 파손
전동기 (MOTOR)      
감속기 (SPEED REDUCER)      
송풍기 (FAN)      
베어링 (BEARING &OIL)      
충진물 외 (FILLER & ELIMINATOR)      
수조 (WATER VASIN)      
HARD WARE      
배관 · 노즐 (PIPING & NOZZLE)    
밸트 (BELT)        
비고 (REMARK) ● : 점검   ◎ : 교체 ※사용환경 및 방법에 따라 변경될 수 있음
동절기 연속운전 0℃이하 대기조건에서의 냉각탑 운전은 FAN IN-LET쪽에 얼음이 쉽게 형성된다.
대 책 :
FAN을 정지시키고 온수량을 증가시켜 열량발산부위를 확대시킨다.
당사의 선택제품인 전기발열기를 설치한다.
간헐운전 배관 및 기타 부품의 동파대책을 수립 후 운전한다.
정지기간중
관 리
전동기 (MOTOR) OIL 및 BEARING 등을 점검하고, 외부의 비 · 눈 등으로 인한 손상이 되지 않도록 조치한다.
감속기 (SPEED REDUCER) 내부 응축수를 제거하고 각 구동 부위에 OIL을 묻혀둔다. 방우 · 방설 대책을 세워 조치한다.
배관 (PIPING) 배관내의 모든 물을 배출시킨다.
충진물 외 (FILLER & ELIMINATOR) 외부 충격으로 파손되지 않도록 조치하고, 가급적 직사광선에 노출시키지 않도록 한다.
기  타 금속부분은 필요하면 새로 도장을 실시하며 주요 부품은 특별히 주의하여 관리한다.
 
 
상호명 : 성광CT | 대표자 : 김삼조 | 사업자등록번호 : 140-09-15181 | TEL : 031-356-7003 | FAX : 031-356-7004 | ksj1637@naver.com
주소 : 경기도 화성시 송산면 용포로 34-13
COPYRIGHTS ⓒ SUNG KWANG CT. ALL RIGHT RESERVED.